Onder het mom; FI weet alles, en de vele klustopics, mijn vraag.

Ons huis heeft een gasgestookt heteluchtverwarmingssysteem met in de garage voor het warme water een boiler op gas.
De unit staat op zolder en via buizen door de muren heen heeft elk vertrek een rooster in de muur/vloer om warmte krijgen op koude dagen. De unit is zo'n 30 jaar oud.

Nu willen wij net als vele anderen van het gas af. Qua boiler kunnen we over op een zonneboiler die eventueel via stroom bijverwarmt. We hebben 15 zonnepanelen met een opbrengst van zo'n 3800kwh per jaar.

Qua warmte heb ik mij laten vertellen dat een warmtepomp niet gaat omdat de opbrengst te laag is (?). Als alternatief wordt er geroepen een airco in elk vertrek om te verwarmen en te koelen.
Een eventueel alternatief kan men zo niet geven, daarvoor wil men eerst de woning bezichtigen maar daarvoor is er voor november geen tijd bij de betreffende bedrijven die ik gebeld heb. Opzich geen probleem, ons energiecontract loopt nog twee jaar met relatief gunstige prijzen.

Maar ik wil natuurlijk bij zo'n bezoek wel goed beslagen ten ijs komen. Zijn er alternatieven voor airco? Het liefst vervang ik de unit op zolder voor iets anders, wat eventueel ook kan koelen, en wat dan het bestaande buizensysteem gebruikt. Ik weet op voorhand niet of ik blij wordt van een airco in elke kamer.
  Bericht 
Sander
Medewerker
Deze volg ik even, ik heb een vergelijkbare situatie hier thuis (en vergelijkbare wensen).
Ik denk stiekem (zonder inhoudelijke kennis) dat een warmtepomp het gewoon zou moeten kunnen doen. Mijn huidige CV ketel (die de luchtverwarming voedt) hoeft maar nauwelijks te stoken om de boel warm te krijgen dus waarom zou dat met een WP ineens heel anders zijn?
  Bericht 
Pen
Master
Sander schreef:
dus waarom zou dat met een WP ineens heel anders zijn?


Dat vraag ik mij ook af, maar bij een van de bedrijven die ik belde kreeg ik een adviseur aan de lijn die dit plan gelijk al afschoot. Als reden kreeg ik te horen dat er dan ondercapaciteit is.

Ik vind het ook een vreemd verhaal, vandaar dat ik even goed verder kijk.
  Bericht 
Dave
Webspecialist
Pen schreef:
e heb ik mij laten vertellen dat een warmtepomp niet gaat omdat de opbrengst te laag is (?). Als alternatief wordt er geroepen een airco in elk vertrek om te verwarmen en te koelen.


Dat is opzich opmerkelijk want een airco is een warmtepomp :lol: :huh:

Pen schreef:
Zijn er alternatieven voor airco?


hout of pelletkachel. Infrarood panelen bestaan ook nog maar die verwarmen supergericht op de persoon, niet op de lucht/klimaat.

Wel grappig dat
Pen schreef:
vele anderen


zich nu na de vakantie ineens druk gaan maken. Beetje te laat nu.
  Bericht 
Pen
Master
Dave schreef:
Beetje


Mwoa, ik heb geen haast. Ik hoef niet deze winter nog van het gas af om m’n brood te kunnen kopen.

Dave schreef:
Dat is opzich opmerkelijk want een airco is een warmtepom


Daarom vind ik het ook zo’n raar verhaal. Maar mogelijk bedoelen ze dat 1 warmtepomp niet het hele huis trekt maar een airco in elke kamer is dan anders.
  Bericht 
Dave
Webspecialist
Een 800 Watt airco (warmtepomp) trekt niet het hele huis nee. Een 'ruime' kamer en dan houdt het wel op.

Je refereert wellicht aan multi-split airco's, waarbij verschillende indoor units aangesloten zitten op een buitenunit (pomp). Die zijn in de regel wat groter.

lukraak voorbeeldje;

https://www.klimahero.de/Mitsubishi-Heavy-4x-SRK-20-ZS-W-und-SCM-71-ZS-W-Multi-Split-Klimaanlage.html schreef:
AUßENGERÄT SCM 71 ZS-W
LEISTUNGSDATEN

Kühlleistung, Nenn: 7,10 kW
Kühlleistung, min.: 1,80 kW
Kühlleistung, max.: 8,80 kW
Heizleistung, Nenn: 8,60 kW
Heizleistung, min.: 1,10 kW
Heizleistung, max.: 9,40 kW


met 9,40 kW maximum warmtevermogen kun je wel wat(t) doen, in huis. merk daarbij wel op dat een binnenunit maximaal;

Citaat:
Heizleistung, max.: 4,20 kW


doet en je niet 4 binnenunits op vol vermogen kan laten draaien want 4x4,2 kW (16,8 kW) overstijgt het max vermogen van de buitenunit.

Komt nog eens bij dat je het dan hebt over 4000 Euro en dan is het nog niet eens geïnstalleerd. Van dat gas af gaat dan ook vast goed lukken.

Merk ook op dat het gros van de verwarming 's nachts is. Dus dan moet je ook nog 3000 Euro aan batterijen aanslepen. En een inverter regelunitgeval hebben die al die schakelingen kan maken. Kost ook zo een goeie 1500 Euro. (Ik heb het allemaal na zitten zoeken).

Dus het kan allemaal wel maar je moet eerst een vermogen qua geld investeren en die 3800 kWh is dan ook nog peanuts dat begrijp je denk ik dan ook nog wel? Minimaal twee, drie keer zoveel panelen bijleggen.

Zerty, kom er maar in.
  Bericht 
Christafari
Master
Tvp
  Bericht 
Pen
Master
Split airco zou zo gek nog niet zijn. Slaapkamer hebben we nog nooit verwarming aan gehad. Werkkamer op zolder zal met name om de koeling gaan in de zomer. Thuiswerken lukt tot een uur of 14, daarna fik je weg.
Verwarmen zelf gaat dan puur om de woonkamer en evt toekomstige kinderkamers.
  Bericht 
Dave
Webspecialist
Ja 's nachts ja, als de zon niet schijnt.
  Bericht 
Kwibus
Master
Laatste keer dat ik ermee bezig was, was 1 split-unit per kamer goedkoper dan meerdere binnenunits op 1 buitenunit. Met als grote voordeel dat je individuele kamertemperaturen kunt instellen en dat het defect zijn van 1 apparaat niet meteen alle apparaten onbruikbaar maakt. Dat gezegd hebbende, airco verwarming voelt wel heel anders dan normale verwarming. Voor erbij/snelle opwarming prima, maar niet als primaire warmtebron. Vind ik dan hè.
  Bericht 
zadkine
Master
Lastig verhaal.
Naast de WP in Polen staat daar ook een jotul houtkachel in de woonkamer/open keuken welke is voorzien van een warmtewisselaar en hete lucht buizen door het huis (de oorspronkelijke unit bij de bouw aangelegd).
Dat ding is goed voor maximaal 14KW afgifte.......maar staat dus niet achteraf op een zolder.
Probleem was eigenlijk dat het gauw te warm werd in huis.....dus voorzichtigjes hout stoken.

Maar in ieder geval geeft dit aan dat er houtkachels bestaan die zo'n luchtsysteem kunnen aansturen.

Maar daarnaast....lucht-lucht airco's blazen toch ook gewoon warme lucht uit?
Kan zo'n ding dan niet aangesloten worden op dat buizen systeem.
(Waarbij ik denk aan uit-aanschakelen via thermostaat/ relais bij de pomp .)
  Bericht 
Pen
Master
zadkine schreef:
Kan zo'n ding dan niet aangesloten worden op dat buizen systeem.


En dat is nou net de hamvraag waar vooralsnog niemand mij telefonisch antwoord op wil/kan geven!
  Bericht 
zadkine
Master
Je bent kennelijk de eerste die zoiets vraagt.

Wel even een ander vraagje: Hoe warm wordt de lucht in je buizensysteem met de huidige verwarming?
Een airco is een lage temperatuur verwarming per slot.
Als je nu lucht van bv 70 graden moet hebben om je kamers op temperatuur te krijgen gaat een airco dat niet echt zuinig voor je regelen.
Is 30 tot 40 graden genoeg dan zie ik zelf niet direct een technisch beletsel.
  Bericht 
Dave
Webspecialist
zadkine schreef:
.lucht-lucht airco's blazen toch ook gewoon warme lucht uit?


warmere lucht ja, koudere lucht wordt onttrokken van een ruimte, verwarmd en weer uitgeblazen -in dezelfde ruimte-. Vervolgens weer onttrokken en nog eens verwarmd (en nog eens, en nog eens). Je kan niet ergens koude lucht onttrekken, die verwarmde lucht elders transporteren en dan vervolgens weer andere koude lucht van een andere ruimte onttrekken. Dat soort hocus pocus gaat niet op, dan verwacht je dat een koelkast ook goed blijft functioneren met een verwijderde deur.
  Bericht 
zadkine
Master
Dave schreef:
warmere lucht ja, koudere lucht wordt onttrokken van een ruimte,


Bij dit soort installaties is die "ruimte" voor koudere lucht gewoon buiten.
(Omgekeerd werkende airco met buitenunit of afvoer naar buiten of anders een lucht - lucht wp.)
  Bericht 
Pen
Master
zadkine schreef:
Wel even een ander vraagje: Hoe warm wordt de lucht in je buizensysteem met de huidige verwarming?


Geen idee, woon hier pas sinds eind mei en al die tijd zitten we in een hittegolf :[
  Bericht 
zadkine
Master
Eerst dat maar eens bekijken komende winter....want het temperatuur verschil tussen lucht in de buizen en de buitenlucht bepaald uiteindelijk het maximaal te behalen rendement op je warmtepomp.

(Of vragen aan vorige bewoners)
  Bericht 
Pen
Master
Dat is dan weer het voordeel van dat ik geen haast heb. Kan deze winter inderdaad eens kijken hoe deze warmte bevalt. Ben sowieso niet iemand die de thermostaat boven de 19 graden zet, maar goed dat wil niet zeggen dat de lucht niet (sterk) verwarmd moet worden.

Zit alleen met een bouwdepot met een houdbaarheidsdatum.
  Bericht 
Dave
Webspecialist
zadkine schreef:
Bij dit soort installaties is die "ruimte" voor koudere lucht gewoon buiten.


Jij maakt er helemaal een potje van. Krijg nou niet echt de indruk dat je weet hoe een lucht-lucht warmtepomp/airco werkt.
  Bericht 
dvdouden
Master
Pen schreef:
Zit alleen met een bouwdepot met een houdbaarheidsdatum.
ons verbouwingsdepot kon ik zonder problemen met een jaar verlengen. Belletje naar de tussenpersoon gedaan en het was geregeld
  Bericht 
zadkine
Master
Dave schreef:
Jij maakt er helemaal een potje van. Krijg nou niet echt de indruk dat je weet hoe een lucht-lucht warmtepomp/airco werkt.


Ik heb een airco thuis staan , monoblock. 1 slang om warme lucht naar buiten te pompen, binnen koele lucht uitblazen....
Zet het ding buiten en blaas de warme lucht je hetelucht kanalen in.....

Een hete lucht wp is in principe ongeveer zoiets.
  Bericht 
Dave
Webspecialist
zadkine schreef:
monoblock


ja dat is geen warmtepomp.. Meer een ventilator+ .

zadkine schreef:
hete lucht wp is in principe ongeveer zoiets.


nee
  Bericht 
Peter.B
Master
Dave schreef:
ja dat is geen warmtepomp.. Meer een ventilator+ .


Die mag je uitleggen!

Het is toch echt een Lucht/Water warmtepomp.

Edit, heb het idee dat enkel termen door elkaar gebruikt worden.
  Bericht 
Sander
Medewerker
Ik zat eens wat te googlen en kwam dit tegen...
https://warmtepompberekenen.nl/meer/het ... erwarming/

Als ik het allemaal een beetje goed lees is het dus prima mogelijk (mits je luchtverwarmer voldoende heeft aan water van 50 graden) maar je hebt wel een buffervat nodig.
  Bericht 
zerty
Master
Zadkine, Dave bedoeld dat de koude lucht (in een kamer) steeds opnieuw door de binnenunit gaat.
Ga je met buizen lucht in een andere ruimte blazen dan krijg je in die ruimte onderdruk en in de andere overdruk.
Je zou dan ook een retourbuis moeten hebben.

zadkine schreef:
monoblock. 1 slang om warme lucht naar buiten te pompen, binnen koele lucht uitblazen...


En daarom werken die niet, er komt onderdruk in de kamer en er wordt warme lucht door kieren naar binnen getrokken.
  Bericht 
zadkine
Master
zerty schreef:
En daarom werken die niet,


Ze werken wel, maar minder rendabel....
Mits de naar buiten geblazen lucht behoorlijk veel warmer is als de naar binnen gezogen lucht.


Sander schreef:
Ik zat eens wat te googlen en kwam dit tegen...


Onderaan dat artikel nog een vreemde redenering.
Als je 3*25 moet upgraden naar 3*35 moet je 4 keer zoveel aansluitkosten betalen.

Ik zou gewoon gaan rekenen naar installatie kosten en kiezen voor 2 aansluitingen (en meters) van 3*25. Lever me 3*50 maximaal op tegen veel lagere vaste maandlasten.
Of...afh situatie...een 1*40 plus 3*25 .
  Bericht 
Dave
Webspecialist
zadkine schreef:
Mits de naar buiten geblazen lucht behoorlijk veel warmer is als de naar binnen gezogen lucht


Zie er maar een kachel van te bouwen. Je stuurt de vraagsteller compleet het bos in.

Je kan bewerkte lucht van een binnenunit niet ergens anders heen transporteren. Klimaatapparaten die kou of warmte genereren recyclen bewerkte lucht in de ruimte zelf waardoor het stapsgewijs warmer of kouder wordt. Veel mensen denken dat er een verbinding is qua lucht met de buitenunit, hoe ze op dat idee komen weet ik niet.
  Bericht 
Pen
Master
Ik ben vandaag teruggebeld door een installateur met kennis van zaken. Die gaf aan dat een luchtwarmtepomp niet gaat werken omdat die te weinig rendement heeft. Zo’n pomp verwarmt tot 50 graden waardoor je bijverwarming moet hebben.
Wat ik wil bestaat wel. Er zijn ook elektrisch aangestuurde heteluchtverwarmingunits. Die worden aangesloten op het bestaande systeem.
Heb inmiddels ook contact gehad met een installateur daarvan, maar de wachttijd loopt op tot zes maanden dus op korte termijn een offerte krijgen lukt niet. Ik sta in ieder geval op de wachtlijst nu.
  Bericht 
zerty
Master
Dave schreef:
Je kan bewerkte lucht van een binnenunit niet ergens anders heen transporteren. Klimaatapparaten die kou of warmte genereren recyclen bewerkte lucht in de ruimte zelf waardoor het stapsgewijs warmer of kouder wordt. Veel mensen denken dat er een verbinding is qua lucht met de buitenunit, hoe ze op dat idee komen weet ik niet.


Hij heeft het over zo'n prul:


Bijlagen :


  Bericht 
Dave
Webspecialist
Pen schreef:
Wat ik wil bestaat wel. Er zijn ook elektrisch aangestuurde heteluchtverwarmingunits. Die worden aangesloten op het bestaande systeem.
Heb inmiddels ook contact gehad met een installateur daarvan,


mja ik weet wat je bedoelt maar daar ondervang je alsnog geen nachtelijke verwarming mee met een lage elektriciteitsrekening. Het heeft gewoon allemaal weinig zin tenzij er miljoenen aan de batterij gaan. Gaat gewoon niet gebeuren, het kan niet.
  Bericht 
lorat
Master
Overdag verwarmen, 's avonds op temperatuur houden en 's nachts mag het lekker afkoelen.
  Bericht 
Pen
Master
Dave schreef:
lage elektriciteitsrekening


Mja stroom is sowieso goedkoper dan gas. En heb genoeg panelen op het dak, en ruimte voor meer.
  Bericht 
Dave
Webspecialist
Pen schreef:
En heb genoeg panelen op het dak, en ruimte voor meer.


Had iemand al nacht gezegd? Ik heb ruimte op muh dak voor zestig van die dingen maar ik zie het nut niet
  Bericht 
lorat
Master
Avond. 's Nachts hoef je niet te stoken.
  Bericht 
zerty
Master
Pen schreef:
Wat ik wil bestaat wel.


Noemen ze satelliet model airco.

lorat schreef:
Nachts hoef je niet te stoken.


Blijf jij dan maar op gas stoken. WP is geen cv die even met 15kw en 80gr het huis verwarmt.
Je moet die 24uur p/d rustig laten draaien dan heb je het meeste rendement.
  Bericht 
zadkine
Master
zerty schreef:
Blijf jij dan maar op gas stoken. WP is geen cv die even met 15kw en 80gr het huis verwarmt.
Je moet die 24uur p/d rustig laten draaien dan heb je het meeste rendement.


Niet echt nodig....wel nodig is dan een groot buffervat.
  Bericht 
zerty
Master
zadkine schreef:
Niet echt nodig....wel nodig is dan een groot buffervat.


Als je dan je buffervat moet gaan opwarmen gaat hij op vol vermogen draaien.
Is het buiten 5gr bevriest de verdamper, kost weer extra energie om te ontdooien.
Jij hebt een water-water wp, dan heb je dat niet.
  Bericht 
lorat
Master
zerty schreef:
kost weer extra energie

Cheapass energie uit de zonnepaneeltjes van Pen. Nee, ideaal is het misschien niet. Maar zodra je niet meer (volledig) kunt salderen wordt die "gratis" stroom van je dak toch interessanter om te gebruiken.
  Bericht 
Dave
Webspecialist
in die paar uur overdag in de winter, dream on
  Bericht 
Kwibus
Master
Grootste nadeel van afschaffen van de salderingsregeling is dat je dus niet meer op een heel jaar kunt compenseren. Nu kun je het forse overschot aan teruglevering in de zomer mooi gebruiken om het stroomgebruik (bijv. op stroom bijverwarmen) in de winter te compenseren. Straks krijg je nauwelijks vergoeding in de zomer en betaal je de volle mep in de winter. Dan wordt een thuisaccu dus veel interessanter dan nu.

Stel je bent nu een flinke netto terugleverancier, bijv. afname 7 kWh en teruglevering 12 kWh, tegen 30 ct afname en 10 ct terugleververgoeding, dan krijg je nu 500 euro terug. Zonder saldering moet je ondanks je netto teruglevering toch nog 900 euro bijbetalen:

Met (7 kWh - 12 kWh) = -/- 5 kWh à 10 ct) = -/- 500,-
Zonder (7 kWh à 30 ct) 2.100,- minus (12 kWh à 10 ct) 1.200,- = +/+ 900,-

Met de huidige Enecoprijzen wordt dat zelfs (7 kWh à 69 ct) 4.830,- minus (12 kWh à 9ct) 1.080,- = 3.750,- bijbetalen
  Bericht 
Dave
Webspecialist
Kwibus schreef:
Dan wordt een thuisaccu dus veel interessanter dan nu.


kan zijn maar dan red je het echt niet met 2 kW voor verwarming. Klinkt leuk zo'n thuisaccu maar dat wordt een beste jongen en het risico op brand neemt simpelweg toe. Serieuze brand. Los daarvan kost het zomaar 10K aan accu's + laadregelcircuits. Ik zie 'hobby'projectjes voorbijkomen op de Youtubes van 22 kW, dat is harstikke fijn als het goed gaat maar de gemiddelde Nederlander heeft nog wel 'ergens' plek op zolder, heel eng idee.
  Bericht 
Kami
Master
Kwibus schreef:
Grootste nadeel van afschaffen van de salderingsregeling is dat je dus niet meer op een heel jaar kunt compenseren. Nu kun je het forse overschot aan teruglevering in de zomer mooi gebruiken om het stroomgebruik (bijv. op stroom bijverwarmen) in de winter te compenseren.


Dat ja, ze kunnen zelfs saldering wel 1:1 blijven toepassen, maar als ze naar een verrekening per maand ipv jaar gaan heb je er defacto weinig meer aan.
  Bericht 
Kwibus
Master
Dave schreef:
kan zijn maar dan red je het echt niet met 2 kW voor verwarming.
Maar daar hoef ik 'm ook niet voor. Als ik mijn overproductie maar op kan slaan en kan gebruiken als ik niet produceer scheelt me dat bij de huidige prijzen gewoon 60 ct per kWh.
  Bericht 
maarten28
Master
Kwibus schreef:
Grootste nadeel van afschaffen van de salderingsregeling is dat je dus niet meer op een heel jaar kunt compenseren. Nu kun je het forse overschot aan teruglevering in de zomer mooi gebruiken om het stroomgebruik (bijv. op stroom bijverwarmen) in de winter te compenseren. Straks krijg je nauwelijks vergoeding in de zomer en betaal je de volle mep in de winter. Dan wordt een thuisaccu dus veel interessanter dan nu.

Het hangt denk ik heel erg van de situatie af. Ik heb het voor mij berekend (waarbij ik mijn verbruik niet per uur ken, ik heb een gemiddelde van het jaarverbruik gepakt) en ik kwam uit op 123 euro betalen voor een jaar.
Stroom afrekenen tegen SPOT prijs + belastingen, terugleveren tegen SPOT prijs (waarom niet), geen rekening gehouden met vraagsturing, 2600 kWh verbruik, 4000 kWh opbrengst van zonnepanelen.

En dat vind ik een heel redelijk bedrag. Het helpt natuurlijk wel mee dat de energiebelasting verlaagd is.

Het zal een ander verhaal worden als je in de winter met een warmtepomp aan het verwarmen bent.
  Bericht 
Kwibus
Master
maarten28 schreef:
Stroom afrekenen tegen SPOT prijs + belastingen, terugleveren tegen SPOT prijs (waarom niet)
Dat is het hetzelfde probleem. Als ik overproduceer, doet de rest dat waarschijnlijk ook. Dus op een zonnige dag in de middag is mijn teruglevering niets waard. Als ik 's avonds geen productie heb, net zoals de rest, betaal ik de hoofdprijs.
  Bericht 
djee
Tour de France kenner '23
Dave schreef:
Ik zie 'hobby'projectjes voorbijkomen op de Youtubes van 22 kW,


Zerty heeft dit toch ook?
  Bericht 
Dave
Webspecialist
Buitenshuis meen ik. Batterijmuur van 18650's. Tsja het kan allemaal wel maar moet wel heel goed gemonitort worden zeker als je iedere dag zoveel vermogen gaat laden/ontladen. Ik zou het in elk geval niet in huis willen hebben. Ben je een dag weg, kom je terug staat er brandweer in de straat. Dag huis (je krijgt die shit niet zomaar uit).
  Bericht 
zerty
Master
djee schreef:
Zerty heeft dit toch ook?


30kWh

Dave schreef:
als je iedere dag zoveel vermogen gaat laden/ontladen.


Het piekvermogen is bij mij maar 50amp (48V nominaal) dit verdeelt over 3640 cellen is maar 0.013 amp per cel. Daar worden ze niet warm of koud van :lol:

Dave schreef:
(je krijgt die shit niet zomaar uit)


Daarom gebruiken ze tegenwoordig LiFePO4.
Als ik ga uitbreiden ga ik die gebruiken, scheelt een hoop werk en geen brandgevaar.


Bijlagen :


  Bericht 
Dave
Webspecialist
zerty schreef:
scheelt een hoop werk en geen brandgevaar.


oh is dat zo? hmm dat is dan wel interessant.

--
edit: ja dit is zo;


Youtube video
  Bericht 
maarten28
Master
Kwibus schreef:
Dat is het hetzelfde probleem. Als ik overproduceer, doet de rest dat waarschijnlijk ook. Dus op een zonnige dag in de middag is mijn teruglevering niets waard.


Dat valt heel hard mee.
Ten eerste: mijn berekening is op de SPOT prijs waar dit effect in zit. Ik heb gerekend met de uurlijkse SPOT prijs die op dat moment gevraagd werd. Je kunt dus niet claimen dat teruglevering niets waard is.
2: dit jaar 21 dagen en 73 uren met een negatieve spot prijs. We zitten nu op dag 250, dus 8,5% van de dagen had een negatieve prijs en ~2,5% van de daglichturen.
3: eergisteren was een perfecte curve voor mij, de hele dag zon, 21,2 kWh opgewekt, op piek 2,8 kW aan vermogen. Tussen 10 en 16 was de SPOT prijs laag, onder de 40 cent, met een minimum van 33,6 cent per kWh. Dus hoezo "mijn teruglevering is niets waard", mensen klagen nu als ze dat voor hun stroom moeten betalen, en dit is nog maar de prijs zonder belastingen!

Zelfs met die invloeden wordt op het grootste deel van het jaar nog altijd een veel te hoge prijs voor de stroom betaald. De dagen dat de prijs naar 0 gaat zijn de weekenden en andere vrije dagen, als er ook veel zon en wind is. Mijn berekening neemt ook de uren mee dat je meer dan een euro voor een kWh moet betalen (ja, die hebben we al gehad).
Dus dat valt nog wel mee.

Maar zoals gezegd: het wordt waarschijnlijk een ander verhaal als je in de winter met een warmtepomp moet verwamen.
 Pagina 1 van 2  [ 84 berichten ]

Wie zijn er online

Leden op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast

     
Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum
privacy policy