niet enorm spannend hoor zo'n meterkast.. allemaal te mooi afgeschermd.
Bijlagen :
En je labeltjes zitten op de verkeerde rij
Ja, voorganger allemaal.. Volgens mij is het ook nog in huur geweest. Maar ik heb het wel gekocht, dus weet niet helemaal wat de constructie was.
Ja... Bekend, was nog erger haha.
"Storing of een probleem met de elektra? Bel 06 2333 8885"
Moet je daar nou een topic voor openen?
Je bent niet op de hoogte van IsIkke's condities?
Is de suggestie om te verhuizen al langsgekomen?
Maar afgezien van de flexbuisjes zie ik geen gekke dingen. Je kan even aan de draden van elke groep trekken om te zien of ze goed vastzitten.
En wel apart hoe die PV groep aangesloten zit. De aardlek links heeft nog mooi een plekje vrij op de bus waar hij ingeprikt had kunnen worden (of de bus even ruilen)
Maar misschien zitten de aansluitingen van die zekering net niet op de juiste plek. Aan de andere kant: onderin is nog een zekering vrij…
Dat die bus van die linker aardlek zo bloot liggen vind ik ook wat van, maar dat heeft verder niks met jouw problemen te maken.
niet gerelateerd.. wederom was dit van de vorige eigenaar. Dus dan zal ik een nieuwe contract moeten aangaan met het bedrijf dat dit heeft aangelegd.
Dat dus , maar zet gewoon ff de hoofdschakelaar uit werkt en stuk veiliger
, had idd prima gekund (zie ook antwoord van DvD) , verdiend geen schoonheidsprijs deze meterkast
Daar heb je weinig aan als de kabel ACHTER de klem zit.
Daarom met een spitsbektang:
Ik snap deze niet. Er gaat een kabel naar de klem, en eentje ‘uit’. Als je dan beide controleert zit je goed toch? Waarvoor zou je dat met die tang moeten doen? Om zachtjes eraan te trekken om te kijken of ie wel ‘in’ de klem zit?
Ja, is hard koper waar je met je vingers te weinig kracht voor hebt of te weinig ruimte voor is.
Mooi receptje voor een woningbrand.
Gedeelte PV gaat eruit en komt een kastje naast. Maar hij ging ook rariteiten uit de kast halen die hij zag.
Ah mooi thanks. Ga ik denk ik een paar van nodig hebben. Ik zat zelf eerst te denken er epoxy in te doen en gewoon een schroef erin te tappen
Wie verplicht hem dat dan? 🤔
duidelijk verhaal
▲
[ 97 berichten ]
Mdw
Ultimate Master
Heb nog geen foto's gezien van de meterkast (+binnenkant)
Kan nooit spannend zijn deze storing
Kan nooit spannend zijn deze storing
IsIkke
Master
Mdw schreef:
Heb nog geen foto's gezien van de meterkast (+binnenkant)
Kan nooit spannend zijn deze storing
Kan nooit spannend zijn deze storing
niet enorm spannend hoor zo'n meterkast.. allemaal te mooi afgeschermd.
Bijlagen :
dvdouden
Master
Walker schreef:
Jammer dat de PV niet achter een eigen aardlek zit...
zo te zien nog ruimte voor een aardlekautomaat. En had dan gelijk een Hager automaat genomen, dit trekt mijn OCD slecht En je labeltjes zitten op de verkeerde rij
IsIkke
Master
dvdouden schreef:
zo te zien nog ruimte voor een aardlekautomaat. En had dan gelijk een Hager automaat genomen, dit trekt mijn OCD slecht
Ja, voorganger allemaal.. Volgens mij is het ook nog in huur geweest. Maar ik heb het wel gekocht, dus weet niet helemaal wat de constructie was.
dvdouden schreef:
En je labeltjes zitten op de verkeerde rij
Ja... Bekend, was nog erger haha.
bruintje beer
Master
IsIkke schreef:
niet enorm spannend hoor zo'n meterkast.. allemaal te mooi afgeschermd.
Nah wat staat daar nou:"Storing of een probleem met de elektra? Bel 06 2333 8885"
Moet je daar nou een topic voor openen?
Dave
Webspecialist
bruintje beer schreef:
"Storing of een probleem met de elektra? Bel 06 2333 8885"
Moet je daar nou een topic voor openen?
Moet je daar nou een topic voor openen?
Je bent niet op de hoogte van IsIkke's condities?
dvdouden
Master
bruintje beer schreef:
Moet je daar nou een topic voor openen?
uiteraard; FI: voor al uw gevraagde en ongevraagde adviezen Is de suggestie om te verhuizen al langsgekomen?
Maar afgezien van de flexbuisjes zie ik geen gekke dingen. Je kan even aan de draden van elke groep trekken om te zien of ze goed vastzitten.
En wel apart hoe die PV groep aangesloten zit. De aardlek links heeft nog mooi een plekje vrij op de bus waar hij ingeprikt had kunnen worden (of de bus even ruilen)
Maar misschien zitten de aansluitingen van die zekering net niet op de juiste plek. Aan de andere kant: onderin is nog een zekering vrij…
Dat die bus van die linker aardlek zo bloot liggen vind ik ook wat van, maar dat heeft verder niks met jouw problemen te maken.
IsIkke
Master
Dave schreef:
Je bent niet op de hoogte van IsIkke's condities?
niet gerelateerd.. wederom was dit van de vorige eigenaar. Dus dan zal ik een nieuwe contract moeten aangaan met het bedrijf dat dit heeft aangelegd.
Dave
Webspecialist
Dacht dat je niet zo happig was op initiëren van contact (-r)
contract (+r), beetje overdreven
IsIkke schreef:
nieuwe contract moeten aangaan
contract (+r), beetje overdreven
Dave
Webspecialist
Terugkomend op die kast. Het is niet een pareltje maar ziet er opzich verder wel functioneel uit. Denk niet dat het probleem daar zit.
Nog steeds geen antwoord op de vraag of het probleem op een groep zit of dat het licht in het hele huis klappert.
Nog steeds geen antwoord op de vraag of het probleem op een groep zit of dat het licht in het hele huis klappert.
IsIkke
Master
Meestal 1 lamp tegelijk, daarbij nog de oven wat af en toe uit aan gaat. Niet tegelijk ook niet wanneer de oven aan staat dat de lamp raar doet
Dat ook, maar ik zie niet het nut van de installateur te benaderen van de vorige eigenaar
Dave schreef:
Dacht dat je niet zo happig was op initiëren van contact (-r)
Dat ook, maar ik zie niet het nut van de installateur te benaderen van de vorige eigenaar
bruintje beer
Master
Dave schreef:
Het is niet een pareltje maar ziet er opzich verder wel functioneel uit.
Nette buitenkant zegt nog niet of de draden allemaal netjes strak in de contacten zitten. Dat zou ik als eerste checken.
Suggestief
Master
Als een contact met belasting niet goed vast zit, dan gaat dat zich wel aftekenen.
Bijlagen :
Bijlagen :
Walker
Master
Met een geïsoleerde kruiskopschroevendraaier even alle schroeven waar de draden mee vastzitten controleren.
Bovenin had 1 automaat omgezet kunnen worden naar de andere aardlekschakelaar, en was er plaats geweest voor een 300 mA alamat voor de PV.
Ook de uitgaande draden van de aardlek rechtsonder zitten niet heel jofel.
Bovenin had 1 automaat omgezet kunnen worden naar de andere aardlekschakelaar, en was er plaats geweest voor een 300 mA alamat voor de PV.
Ook de uitgaande draden van de aardlek rechtsonder zitten niet heel jofel.
zerty
Master
Laatst bij mijn nichtje een paar nieuwe lampen opgehangen.
Ze vertelde ondertussen dat ze last had van knipperende lampen.
Ik in de kamer bezig met die lamp hoor ik geknetter in die lasdoos
Bleek er een kabel die naar de keuken gaat niet goed in de lasklem zat.
Op de badkamer ook een losse kabel.....
Ik gebruik meestal deze
Bijlagen :
Ze vertelde ondertussen dat ze last had van knipperende lampen.
Ik in de kamer bezig met die lamp hoor ik geknetter in die lasdoos
Bleek er een kabel die naar de keuken gaat niet goed in de lasklem zat.
Op de badkamer ook een losse kabel.....
Ik gebruik meestal deze
Bijlagen :
Mdw
Ultimate Master
Walker schreef:
Met een geïsoleerde kruiskopschroevendraaier even alle schroeven waar de draden mee vastzitten controleren.
Dat dus , maar zet gewoon ff de hoofdschakelaar uit werkt en stuk veiliger
Walker schreef:
Bovenin had 1 automaat omgezet kunnen worden naar de andere aardlekschakelaar, en was er plaats geweest voor een 300 mA alamat voor de PV.
Ook de uitgaande draden van de aardlek rechtsonder zitten niet heel jofel.
Ook de uitgaande draden van de aardlek rechtsonder zitten niet heel jofel.
, had idd prima gekund (zie ook antwoord van DvD) , verdiend geen schoonheidsprijs deze meterkast
zerty
Master
Mdw schreef:
Walker schreef: Met een geïsoleerde kruiskopschroevendraaier even alle schroeven waar de draden mee vastzitten controleren.
Dat dus
Dat dus
Daar heb je weinig aan als de kabel ACHTER de klem zit.
Daarom met een spitsbektang:
dvdouden schreef:
Je kan even aan de draden van elke groep trekken om te zien of ze goed vastzitten.
flitsgevaar
Master
zerty schreef:
spitsbektang
Ik snap deze niet. Er gaat een kabel naar de klem, en eentje ‘uit’. Als je dan beide controleert zit je goed toch? Waarvoor zou je dat met die tang moeten doen? Om zachtjes eraan te trekken om te kijken of ie wel ‘in’ de klem zit?
zerty
Master
flitsgevaar schreef:
Om zachtjes eraan te trekken om te kijken of ie wel ‘in’ de klem zit?
Ja, is hard koper waar je met je vingers te weinig kracht voor hebt of te weinig ruimte voor is.
Raymond
Master
zerty schreef:
Ik in de kamer bezig met die lamp hoor ik geknetter in die lasdoos
Mooi receptje voor een woningbrand.
IsIkke
Master
De jongen van de zonnepanelen heeft een aantal dingen gezien wat stom is gedaan in de meterkast. Gezien hij flink gaat veranderen in de kast zei hij in principe: laat maar even zo tot hij komt plaatsen.
Dus ik wacht nog even
Dus ik wacht nog even
Mdw
Ultimate Master
Aha , dus nog meer stroom door je gare meterkast
Maar dat 'mannetje' gaat iets aanpassen of de hele zooi vervangen ?
Zou persoonlijk wel willen waar het probleem zit voordat ik ging uitbreiden
Maar dat 'mannetje' gaat iets aanpassen of de hele zooi vervangen ?
Zou persoonlijk wel willen waar het probleem zit voordat ik ging uitbreiden
IsIkke
Master
Mdw schreef:
ha , dus nog meer stroom door je gare meterkast
Maar dat 'mannetje' gaat iets aanpassen of de hele zooi vervangen ?
Zou persoonlijk wel willen waar het probleem zit voordat ik ging uitbreiden
Maar dat 'mannetje' gaat iets aanpassen of de hele zooi vervangen ?
Zou persoonlijk wel willen waar het probleem zit voordat ik ging uitbreiden
Gedeelte PV gaat eruit en komt een kastje naast. Maar hij ging ook rariteiten uit de kast halen die hij zag.
lacheisleuk
Master
IsIkke schreef:
Gedeelte PV gaat eruit en komt een kastje naast. Maar hij ging ook rariteiten uit de kast halen die hij zag.
Dat is hij verplicht. Als hij er als laatste aan heeft gewerkt, is hij verantwoordelijk.
IsIkke
Master
Hier in het huis kom ik wel vaak tegen dat ze de wanddozen gesloopt hebben.
Gisteren weer eentje waar het schroef gedeelte gebroken is. En in dit geval haast niet bruikbaar.... Is er een systeem waarmee ik het kan herstellen? (in dit geval werkte een grotere schroef maar aan 1 kant)
Gisteren weer eentje waar het schroef gedeelte gebroken is. En in dit geval haast niet bruikbaar.... Is er een systeem waarmee ik het kan herstellen? (in dit geval werkte een grotere schroef maar aan 1 kant)
Peter.B
Master
Ja, er is schakelmateriaal verkrijgbaar met klemmen erop welke in de inbouwdoos vast klemmen. (sorry voor de vage omschrijving)
zoiets dus:
https://www.elektramat.nl/gira-schakela ... I0QAvD_BwE
zoiets dus:
https://www.elektramat.nl/gira-schakela ... I0QAvD_BwE
IsIkke
Master
Peter.B schreef:
Ja, er is schakelmateriaal verkrijgbaar met klemmen erop welke in de inbouwdoos vast klemmen. (sorry voor de vage omschrijving)
zoiets dus:
https://www.elektramat.nl/gira-schakela ... I0QAvD_BwE
zoiets dus:
https://www.elektramat.nl/gira-schakela ... I0QAvD_BwE
Ah mooi thanks. Ga ik denk ik een paar van nodig hebben. Ik zat zelf eerst te denken er epoxy in te doen en gewoon een schroef erin te tappen
Abel1
Master
Had laatst ook een wandcontact doos die het ineens dan wel, dan weer niet deed, groepenkast nagekeken, niks mis, ding van de wand, niks mis, dus er weer op, deed het even weer, en later weer niet, uiteindelijk bleek de verbinding met de achterliggende contactdoos aan de andere kant van de muur niet vast te zitten. Dat vast gezet en alles doet het weer.
mr. mcduc
Master
lacheisleuk schreef:
Dat is hij verplicht. Als hij er als laatste aan heeft gewerkt, is hij verantwoordelijk.
Wie verplicht hem dat dan? 🤔
IsIkke
Master
Hij is net weer geweest (omdat ik hem ook vroeg toch even te kijken) zijn grootste zorg was het stuk rechtsonder, voor de keukengroep, die komt boven in de aardlek naar binnen en gaat eronder uit de keukengroep in. Hij gebruikt maar 1 fase voor 3 fase aansluiting en toevallig net waar de woonkamer (waar dus het flikkeren van de lampen gebeurt) op zit. Verder viel het hem op dat er een hoop rare dingen zijn gedaan in de meterkast en stopcontacten/leidingen.
Dave
Webspecialist
IsIkke schreef:
viel het hem op dat er een hoop rare dingen zijn gedaan in de meterkast en stopcontacten/leidingen.
duidelijk verhaal
IsIkke
Master
Geen idee, niet de eerste die ik tegenkom in dit huis. Draait de schroef in voor de doos... dus ik vermoed voor inderdaad kapotte dozen om de gaten nog te gebruiken.
Wie zijn er online
Leden op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast
Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum